1.8.20. Воздушные выключатели.

1. Измерение сопротивления изоляции:
а) опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей, изолирующих тяг и воздухопроводов выключателей всех классов напряжений. Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.
В случае необходимости измерение сопротивления изоляции опорных изоляторов, изоляторов гасительных камер и отделителей следует производить с установкой охранных колец на внешней поверхности.
Сопротивление изоляции должно быть не ниже значений, приведенных в табл. 1.8.17.

Таблица 1.8.17
Наименьшее допустимое сопротивление опорной изоляции
и изоляции подвижных частей воздушных выключателей

Сопротивление изоляции, МОм, при номинальном напряжении выключателя, кВ

Опорный изолятор, воздухопровод и тяга (каждое в отдельности), изготовленные из фарфора

б) вторичных цепей, обмоток электромагнитов включения и отключения. Производится в соответствии с 1.8.37.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:
а) изоляции выключателей. Обязательно для выключателей до 35 кВ. Опорную фарфоровую изоляцию выключателей следует испытывать повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с табл. 1.8.16. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.
б) изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. Производится в соответствии с 1.8.37.
3. Измерение сопротивления постоянному току:
а) контактов воздушных выключателей всех классов напряжения. Измерению подлежит сопротивление контактов каждого элемента гасительной камеры, отделителя в отдельности. Наибольшие допустимые значения сопротивления контактов воздушных выключателей приведены в табл. 1.8.18.

Предельные значения сопротивлений постоянному току
контактных систем воздушных выключателей

Сопротивление контура полюса, мкОм, не более

ВВБ-110, ВВБМ-110Б, ВВБК-110Б

ВНВ-330-40, ВНВ-330-63, ВНВ-500-40, ВНВ-500-63

Примечания:
1. Предельные значения сопротивлений одного элемента (разрыва) гасительной камеры и отделителя и одного дугогасительного устройства модуля: выключателей серии ВВН — 20 мкОм, серий ВВУ, ВВБ, ВВД, ВВБК — 80 мкОм, серии ВНВ — 70 мкОм.
2. У выключателей типа ВВ напряжением 330-500 кВ значения сопротивлений следующих участков токоведущих контуров не должны превышать:
50 мкОм — для шин, соединяющих гасительную камеру с отделением;
80 мкОм — для шины, соединяющей две половины отделителя;
110 мкОм — для перехода с аппаратного вывода отделителя на соединительную шину.
3. Значения сопротивлений каждого разрыва дугогасительного устройства выключателей 330-750 кВ серии ВНВ не должны превышать 35 мкОм.

б) обмоток электромагнитов включения и отключения выключателей. Устанавливается для каждого типа выключателей согласно данным завода-изготовителя.
в) результаты измерений сопротивления элементов делителей напряжения и шунтирующих резисторов должны соответствовать заводским нормам, приведенным в таблице 1.8.19.

Нормируемые значения сопротивлений постоянному току омических делителей напряжения и шунтирующих резисторов

Сопротивления одного элемента, Ом

ВВН-154-8, ВВН-220-10, ВВН-220-15, ВВН-330-15

5±0,3 (нижний модуль)

100±2 (верхний модуль)

Примечание. Сопротивления шунтирующих резисторов, подлежащих установке на одном полюсе выключателя, не должны отличаться друг от друга более, чем допускается заводской инструкцией.

4. Проверка характеристик выключателя.
Характеристики выключателя, снятые при номинальном, минимальном и максимальном рабочих давлениях при простых операциях и сложных циклах, должны соответствовать данным завода-изготовителя.
5. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателя.
Электромагниты управления воздушных выключателей должны срабатывать при напряжении не более 0,7· U ном при питании привода от источника постоянного тока и не более 0,65· U ном при питании от сети переменного тока через выпрямительные устройства и наибольшем рабочем давлении сжатого воздуха в резервуарах выключателя. Напряжение на электромагниты должно подаваться толчком.
6. Испытание выключателя многократным включением и отключением.
Количество операций и сложных циклов, выполняемых каждым выключателем, устанавливается согласно табл. 1.8.20.
7. Испытание конденсаторов делителей напряжения воздушных выключателей.
Производится в соответствии с 1.8.30.

Условия и число опробований выключателей при наладке

Какие бывают изоляторы ВЛ и для чего они предназначены?

Характеристики изоляторов

Электрический изолятор – это изделие, предназначенное для крепления провода, кабеля или шины на несущей конструкции линии электропередач и предотвращения её пробоя на землю. Они бывают разных видов и изготавливаются из диэлектрических материалов – фарфора, стекла и полимеров.

Читать еще:  Бокс для автоматических выключателей авв

Так как электрическое предназначение изоляторов – обеспечить изоляцию проводника от несущей конструкции, то основными характеристиками являются:

  • Сухоразрядное напряжение – напряжение, при котором наступает искровой разряд по поверхности в сухом её состоянии при нормальных условиях окружающей среды.
  • Мокроразрядное напряжение – то же самое, но под дождем, если его струи попадают на изолятор под углом в 45 градусов. Сила дождя при этом равна 5 мм/мин, удельное объемное сопротивление воды — 9500-10500 Ом*см (при 20°С). Так как вода проводит электрический ток – мокроразрядное напряжение всегда ниже сухоразрядного.
  • Пробивное напряжение – напряжение, при котором наступает пробой тела изолятора между стержнем и шапкой (для подвесных изделий). Стержень и шапка при этом являются электродами.

Конструкция

Конструктивно все электрические изоляторы различаются способами крепления к несущей конструкции и крепления кабеля. Главной задачей этого изделия является предотвращение электрических разрядов, для этого они выполняются в виде тарелок или стержней с ребрами. Эти ребра нужны для того, чтобы разряд развивался под углом к силовым линиям поля. На рисунке ниже вы видите примеры типовых изделий разных форм и конструкций:

Различие по материалу исполнения

Чтобы рассмотреть классификацию видов и типов изоляторов нужно сначала разобраться, как их различают. Итак, в первую очередь они классифицируются по материалу изготовления:

  1. Фарфоровые.
  2. Стеклянные.
  3. Полимерные.

Фарфоровые можно назвать классикой, такие применялись раньше даже при наружной проводке в домах. Обычно они белого цвета, но могут быть и других цветов. Такие можно увидеть на разных электроустановках. Достоинством является то, что они выдерживают большие нагрузки на сжатие, обладают хорошими диэлектрическими свойствами.

Однако они бьются и ломаются. Отсюда возникает необходимость регулярной проверки их целостности, а часто для этого приходится отключать электроустановку и вытирать с них масло, пыль и другие загрязнения. Также проблемой является их большой вес.

Стеклянные, хоть и боятся ударов, но для контроля их целостности достаточно визуального осмотра, что можно провести и без отключения напряжения. В настоящее время в воздушных линиях электропередач, в качестве подвесных изоляторах они вытесняют керамику, в том числе и потому что меньше весят, а также в производстве дешевле.

Полимерные используются в помещении, на улице редко, в качестве исключения. Можно иногда увидеть опорные изоляторы из полимеров на ВЛ 10 кВ или других напряжений средней величины, но редко, или на неответственных линиях. Это обусловлено тем, что с течением времени и под действием УФ-излучений они стареют, внутренняя структура распадается и ухудшаются их электрические и механические характеристики.

Однако для оборудования, которое доступно для регулярного обслуживания и ремонта они применяются часто. Например, это могут быть опорные изоляторы шин в трансформаторных подстанциях и распределителях.

Типы по конструкции и назначению

По конструкции выделяют три основных разновидности изоляторов ВЛ:

  • штыревые;
  • подвесные линейные;
  • опорные и проходные.

Штыревые относятся к линейным изоляторам. Используются в ЛЭП до 35 кВ. В том числе на линиях 0,4 кВ. Этот тип исполнения цельный, на нем есть канавка для закрепления провода и отверстия для установки на траверсы, крюки, штыри.

Интересно: на ВЛ от 6 до 10 кВ используют одноэлементные изоляторы, а на 20-35 – из двух элементов.

Читать еще:  Выключатели по низкой стороне

Подвесные используются на высоковольтных воздушных линиях напряжением 35 кВ и больше. Они бывают двух типов поддерживающими (стержневыми) и натяжными.

Натяжные тарельчатые изоляторы работают на растяжение и удерживают линию на опоре, монтируются под углом. Конструктивно они выполнены в виде фарфоровой или стеклянной тарелки. В нижней части обычно выступает стержень с расширяющейся шляпкой. Сверху расположена металлическая крышка с отверстием специальной формы, такой чтобы в ней можно было закрепить нижний стержень. Таким образом происходит унификация и вы можете набрать в гирлянду столько изоляторов, сколько нужно для достижения нужных номинальных напряжений пробоя. Такая гирлянда получается гибкой, она удерживает линии электропередач на опоре.

На промежуточных опорах устанавливают подвесные стержневые изоляторы. Они выполнены в виде опорного стержня, на его концах металлические части для крепления к опоре и проводам. Они устанавливаются вертикально и провод ложится на них – это и есть основное отличие от предыдущих. Также они отличаются тем, что натяжные изоляторы выдерживают больший вес, поэтому могут использоваться на опорах, расположенных дальше друг от друга.

Интересно: на ответственных участках и для повышения надежности монтажа ЛЭП могут использоваться сдвоенные гирлянды натяжных изоляторов.

Опорные и проходные изоляторы уже являются станционными, а не линейными. Этот вид так называется потому что используется внутри электростанций и трансформаторных подстанций. Изготовляются из полимеров или фарфора. Опорные используют для крепления токопроводящих шин к заземленным конструкциям, например, корпусу трансформаторов или внутри вводных и распределительных электрощитов.

Маркировка изоляторов всех разновидностей подобная, обычно она содержит сведения о типе изделия и номинального напряжения линии, например:

Для того чтобы провести кабель или шину через стену используются проходные изоляторы. Эта разновидность изделий с полым телом, в котором расположена токоведущая часть. Для повышения изолирующих свойств может иметь дополнительно масляный барьер или маслобумажную прокладку. Такой тип изоляторов позволяет прокладывать линию до 110 кВ. Бывают и другого типа – без токопровода внутри, просто диэлектрический полый цилиндр с отверстием, который надевается на кабель.

На это мы и заканчиваем нашу статью. Теперь вы знаете, какие бывают изоляторы для воздушных линий электропередач и где применяется каждый вариант исполнения!

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Конструкция — воздушный выключатель

Конструкция воздушных выключателей и других аппаратов высокого напряжения, в которых используется сжатый воздух, рассчитана на применение только сухого воздуха, из которого даже при резком понижении окружающей температуры не должно быть выпадения ( конденсации) влаги. [1]

Конструкции воздушных выключателей весьма разнообразны. [3]

В большинстве конструкций воздушных выключателей гасительные камеры размещают в фарфоровых изоляторах. Дуго-гасительное устройство изолируют от заземленных частей также с помощью керамических и органических изоляционных материалов. [4]

Важным элементом конструкции воздушных выключателей ( ВВ) высокого напряжения модульного типа, предназначенных для работы в ОРУ, является наружная изоляция. При больших давлениях воздуха, подаваемого в дугогасительные камеры ( 3 — 4 МПа и более), механическая прочность фарфора недостаточна. Поэтому воздуховоды высокого давления изготовляются из стеклопластиковых труб, обладающих высокой механической прочностью, но недостаточной атмосферостойкостью и стойкостью к частичным дуговым разрядам, возникающим при увлажнениях. Для обеспечения работоспособности этих труб применяются фарфоровые покрышки. [5]

Решающей частью конструкции воздушного выключателя , так же как и масляного, является дугогасительное устройство. Выбор способа дутья, размеров и формы контактов, а также всей компоновки дугогасительной системы производится на основе весьма приближенных теоретических соображений и опыта работы ранее созданных конструкций. [6]

В большинстве конструкций воздушных выключателей дугогасительные камеры размещаются в фарфоровых изоляторах. Изоляция дугогасительного устройства от заземленных частей выполняется также с помощью керамических и органических изоляционных материалов. [7]

Читать еще:  Как поставить дублирующий выключатель

В большинстве конструкций воздушных выключателей гасительные камеры размещаются в фарфоровых изоляторах. [8]

В большинстве конструкций воздушных выключателей гасительные камеры размещают в фарфоровых изоляторах. [9]

Следует остановиться еще на одной конструкции воздушного выключателя , предназначенного для установки в распределительных устройствах генераторного напряжения ( 10 — 20 кв) мощных электростанций. [11]

Основой применения БАПВ является — конструкция воздушных выключателей , позволяющая производить отключение и повторное включение линии с помощью контактов гасительных камер, не используя ножей отделителей. Последние отключаются только после неуспешного АПВ. Полное время цикла успешного БАПВ при наличии быстродействующей защиты составляет 0 25 — 0 5 сек. Малое время цикла БАПВ определяет: незначительное изменение скольжения, что облегчает условия вхождения в синхронизм, и меньшие, чем при НАПВ, толчки уравнительных токов. [12]

Предложенные Руппелем изоляционные соплп использовались в конструкции свободноструйных воздушных выключателей фирмы ЛЕГ , разработанных в 1938 г. Биэрман-ном и работавших при напряжении ПО кВ на один разрыв. [14]

В табл. 4 — 2 приведены основные параметры конструкций воздушных выключателей с отделителями отечественного производства. [15]

Керамические изоляторы

Этап освоения: Серийное производство, Разработка, опытные образцы

Область применения: Изоляторы керамические для вакуумных дугогасительных камер, Изоляторы для корпусов силовых полупроводниковых приборов, Изоляторы электронно-оптических преобразователей

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» обладает технологией производства керамических изоляторов различного назначения (для вакуумных дугогасительных камер (ВДК), корпусов силовых полупроводниковых приборов, электронно-оптических преобразователей (ЭОП)), а также керамических трубок и прочих керамических изделий для различных отраслей промышленности. Изделия изготавливаются из различных типов вакуумноплотной керамики, которые обладают высокими показателями удельного электрического сопротивления, механической прочности, диэлектрических параметров.

Изоляторы керамические для вакуумных дугогасительных камер предназначены в качестве изоляционного материала для вакуумных дугогасительных камер, которые входят в комплектацию вакуумных выключателей, выключателей нагрузок, применяемых в коммутационной аппаратуре в электрических сетях трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Изоляторы для корпусов силовых полупроводниковых приборов предназначены для изготовления силовых полупроводниковых приборов (диодов, тиристоров) высоковольтных преобразовательных устройств.

Изоляторы электронно-оптических преобразователей используются в качестве электроизоляционного материала для приборов ночного видения, потребляемые рынком военной продукции. Главным элементом прибора ночного видения является электронно-оптический преобразователь (ЭОП), который усиливает свет и вдобавок превращает инфракрасный свет в видимый.

Технические характеристики вакуумноплотной керамики
(в соответствии с ТУ 11-78 аЯ0.027.002.)

Основные показателиКорундоваяФорстеритовая
Кажущаяся плотность, г/см 3 , не менее3,672,9
Кажущаяся пористость, %, не более0,020,02
Прочность на изгиб, МПа, не менее310150
Коэффициент термического линейного расширения, 10 -7 , I/°C в интервале температур, °C
20±10 — 200
58±583±5
20±10 — 50067±598±5
20±10 — 90079±5109±5
Относительная диэлектрическая проницаемость, не более, при частоте 1.106Гц106,2
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более, при частоте 1.106Гц107,3
Удельное объемное сопротивление при постоянном токе, Ом.см, не менее, при температуре 100°С10 1310 14

Метализированные покрытия поверхностей изоляторов:

Металлизированные покрытия обеспечивают возможность пайки твердыми припоями деталей из меди, нержавеющей стали и никелевых сплавов при Т=850-900°С.

Варианты наносимых металлизированных покрытий : Никель (3÷12 мкм), Медь (3÷300 мкм). Покрытие медью в стадии освоения.

Покрытия наносятся на металлизационный подслой. Возможны следующие варианты металлизационного подслоя :

— Молибден-Марганец-Кремний (40-75 мкм).

Прочность на отрыв соединения «Керамика – Метализированное покрытие» – не менее 100 Н/мм 2 .